电力系统继电保护(沈阳农业大学) 知到智慧树答案2024 z43460

第一章 单元测试

1、 电力系统发生故障时最基本的特征是( )

A:电流增大,电压升高
B:电流增大,电压降低
C:电流减小,电压升高
D:电流减小,电压降低
答案:
电流增大,电压降低

2、 对继电保护的基本要求是( )。

A:快速性、选择性、灵敏性、预防性
B:安全性、选择性、灵敏性、可靠性
C:可靠性、选择性、灵敏性、快速性
D:原则性、选择性、灵敏性、可靠性
答案:
可靠性、选择性、灵敏性、快速性

3、 电力系统发生振荡属于( )。

A:故障状态
B:正常运行状态
C:不正常运行状态(异常运行状态)
D:紧急状态
答案:
不正常运行状态(异常运行状态)

4、

只有发生( )时,零序电流才会出现。

A:相间故障
B:振荡
C:不对称接地故障和非全相运行
D:三项都会
答案:
不对称接地故障和非全相运行

5、 断路器失灵保护是( )。

A:近后备保护,当故障元件的保护拒动时,该保护动作切除故障。
B:远后备保护,当故障元件的保护拒动时,该保护动作切除故障。
C:近后备保护,当故障元件的断路器拒动时,该保护动作切除故障。
D:远后备保护,当故障元件的断路器拒动时,该保护动作切除故障。
答案:
近后备保护,当故障元件的断路器拒动时,该保护动作切除故障。

6、 对于反应故障参数增大而动作的继电保护,计算灵敏系数时,应用( )。

A:保护区末端金属性短路
B:保护区首端金属性短路
C:保护区内任何一点金属性短路
D:保护区内任何一点非金属性短路
答案:
保护区末端金属性短路

7、 对于反应故障参数减小而动作的继电保护,计算灵敏系数 时,应用( )。

A:故障参数的最大计算值。
B:故障参数的最小计算值。
C:非故障参数的最大计算值。
D:非故障参数的最小计算值
答案:
故障参数的最大计算值。

8、 当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器, 体现继电保护的( )。

A:选择性
B:快速性
C:灵敏性
D:可靠性
答案:
选择性

9、 继电保护的任务是系统发生故障时仅发出信号。( )

A:对
B:错
答案:

10、 继电保护通过断路器实现故障点最小范围的隔离(切除),并可以完成自动恢复供电。( )

A:对
B:错
答案:

11、 故障的切除时间就是继电保护的动作时间。( )

A:对
B:错
答案:

12、 下列关于灵敏性的说法正确的是( )

A:保护动作越快,灵敏性越好
B:灵敏性指的是对故障的反应能力
C:过量保护的灵敏度系数大于1
D:欠量保护的灵敏度系数小于1
E:灵敏度系数越大,保护范围越长
答案:
灵敏性指的是对故障的反应能力
过量保护的灵敏度系数大于1
灵敏度系数越大,保护范围越长

第二章 单元测试

1、 双侧电源线路的过电流保护加方向元件的目的是( )。

A:解决选择性
B:提高灵敏性
C:提高可靠性
D:提高快速性
答案:
解决选择性

2、 双侧电源线路的瞬时电流速断保护为提高灵敏性,方向元件应装在( )。

A:动作电流大的一侧
B:动作电流小的一侧
C:两侧
D:均可
答案:
动作电流小的一侧

3、 双侧电源电网中,母线两侧方向过电流保护的方向元件在( )情况下可以省略。

A:该保护的时限较长时
B:该保护的时限较短时
C:两侧的保护时限相等时
答案:
该保护的时限较长时

4、 功率方向继电器的潜动是指( )。

A:只给继电器加电流或电压,继电器不动作
B:只给继电器加电流或电压,继电器就动作
C:加入继电器的电流和电压反相时,继电器动作
D:与加入继电器的电流和电压无关
答案:
只给继电器加电流或电压,继电器就动作

5、 以下不属于功率方向继电器90°接线方式的是( )。

A:UAB,IC
B:UBC,IA
C:UAC,IB
D:UCA,IB
答案:
UAC,IB

6、 中性点不接地电网的三种接地保护中,( )是无选择性的。

A:绝缘监视装置
B:零序电流保护
C:零序功率方向保护
D:零序电压保护
答案:
绝缘监视装置

7、 按90°接线的相间功率方向继电器,当线路发生正向故障时,若φk=60°,则继电器的灵敏角应为( )。

A:30°
B:-30°
C:-60°
D:60°
答案:
-30°

8、 ( )的出现是区分正常运行、过负荷、系统振荡和相间短路的基本特征。

A:正序分量
B:负序分量
C:零序分量
D:均可
答案:
负序分量

9、 功率方向继电器可以单独用作线路保护。( )

A:对
B:错
答案:

10、 相间功率方向继电器采用90度接线的目的是为了消除其在正方向出口两相短路时的电压死区。( )

A:对
B:错
答案:

11、 零序功率方向继电器在保护出口短路时出现死区。( )

A:对
B:错
答案:

12、 90°接线的优点是( )。

A:各种两相短路都没有死区
B:适当的现在内角后,对线路上发生的各种故障都能反应
C:能反应接地短路故障
答案:
各种两相短路都没有死区
适当的现在内角后,对线路上发生的各种故障都能反应

13、

哪些情况方向元件可以省略( )

A:最大短路电流小于保护装置的启动电流
B:当保护的动作时限较长时
C:当保护的动作时间较短时
D:三项都是
答案:
最大短路电流小于保护装置的启动电流
当保护的动作时限较长时

第三章 单元测试

1、 阻抗继电器通常采用0度接线,是因为( )。

A:可以躲过振荡
B:可以提高阻抗继电器的选择性
C:灵敏度高
D:在各种相间短路时测量阻抗均为Z1L
答案:
在各种相间短路时测量阻抗均为Z1L

2、 故障点过渡电阻对距离保护的影响是( )。

A:对长线上大
B:对短线上大
C:与线路长度无关
D:一样
答案:
对短线上大

3、 在校验距离保护三段保护远后备灵敏系数时,分支系数取
最大值是为了满足( )。

A:选择性
B:快速性
C:灵敏性
D:可靠性
答案:
灵敏性

4、 距离保护中的阻抗继电器,需要采用记忆回路和第三相电压是是( )。

A:全阻抗继电器
B:方向阻抗继电器
C:偏移特性的阻抗继电器
D:偏移特性的阻抗继电器和方向阻抗继电器
答案:
方向阻抗继电器

5、 在计算距离2段保护定值时,分支系数应取( )。

A:最大值
B:最小值
C:1
D:0
答案:
最小值

6、 线路第1段保护范围最稳定的是( )。

A:距离保护
B:零序电流保护
C:相电流保护
D:过电流保护
答案:
距离保护

7、 方向阻抗继电器的动作阻抗与测量阻抗的阻抗角无关。( )

A:对
B:错
答案:

8、 偏移特性阻抗继电器没有电压死区。( )

A:对
B:错
答案:

9、 全阻抗继电器受故障点过渡电阻的影响比方向阻抗继电器大。( )

A:对
B:错
答案:

10、

短路点过渡电阻对测量阻抗的影响有( )。

A:一般情况下保护范围缩短
B:有时引起保护超范围动作
C:有时引起反方向误动作
D:三项都是
答案:
一般情况下保护范围缩短
有时引起保护超范围动作
有时引起反方向误动作
三项都是

11、 下列关于距离保护受系统振荡的影响,说法正确的是( )

A:保护安装点越靠近振荡中心受到的影响就越大
B:振荡中心在保护范围以外时,距离保护保护不会误动
C:振荡中心在保护的反方向时,距离保护保护不会误动
D:当保护有较大的延时,可以利用延时躲开振荡的影响
答案:
保护安装点越靠近振荡中心受到的影响就越大
振荡中心在保护范围以外时,距离保护保护不会误动
振荡中心在保护的反方向时,距离保护保护不会误动
当保护有较大的延时,可以利用延时躲开振荡的影响


下方是付费阅读内容:本平台商品均为虚拟商品,无法用作二次销售,不支持退换货,请在购买前确认您需要购买的资料准确无误后再购买,望知悉!

暂无优惠



完整答案需点击上方按钮支付5元购买,所有答案均为章节测试答案,无期末答案。购买后上方矩形框将出现已付费的隐藏内容。



不知道怎么购买?点此查看购买教程!


点关注,不迷路,微信扫一扫下方二维码

关注我们的公众号:阿布查查  随时查看答案,网课轻松过


为了方便下次阅读,建议在浏览器添加书签收藏本网页

电脑浏览器添加/查看书签方法

1.按键盘的ctrl键+D键,收藏本页面

2.下次如何查看收藏的网页?

点击浏览器右上角-【工具】或者【收藏夹】查看收藏的网页


手机浏览器添加/查看书签方法

一、百度APP添加/查看书签方法

1.点击底部五角星收藏本网页

2.下次如何查看收藏的网页?

点击右上角【┇】-再点击【收藏中心】查看

二、其他手机浏览器添加/查看书签方法

1.点击【设置】-【添加书签】收藏本网页

2.下次如何查看收藏的网页?

点击【设置】-【书签/历史】查看收藏的网页

阿布查查 » 电力系统继电保护(沈阳农业大学) 知到智慧树答案2024 z43460
+
账户
更新
搜索
帮助
主页